Прибор ПКП-2 применяется при контроле механического состояния фарфоровых армированных покрышек масляных выключателей типа ВМТ 110, 220 кВ в условиях эксплуатации без демонтажа выключателя. Прибор функционирует на основе акустико-эмиссионного метода и позволяет персоналу эффективно выявлять механические дефекты, приводящие к поломкам покрышек. Прибор разработан по ТЗ ОАО "ФСК ЕЭС".
ПКП-2 прибор акустико-эмиссионного контроля механического состояния фарфоровых покрышек высоковольтных масляных выключателей
Назначение прибора ПКП-2:
Прибор ПКП-2 применяется при контроле механического состояния фарфоровых армированных покрышек масляных выключателей типа ВМТ 110, 220 кВ в условиях эксплуатации без демонтажа выключателя. Прибор функционирует на основе акустико-эмиссионного метода и позволяет персоналу эффективно выявлять механические дефекты, приводящие к поломкам покрышек. Прибор разработан по ТЗ ОАО "ФСК ЕЭС".
Основные функции прибора ПКП-2:
- Преобразование акустических колебаний поверхности изолятора в электрические сигналы, их обработка и индикация величины текущей АЭ активности (число импульсов в единицу времени при возрастающем гидравлическом нагружении колонны изоляторов);
- Анализ по специальному алгоритму АЭ сигналов при постоянной нагрузке;
- Формирование выходных сигналов «НОРМА» и «ДЕФЕКТ» по результатам индивидуальной обработки АЭ сигналов, исходящих из каждого изолятора колонны полюса выключателя при постоянной испытательной нагрузке.
Основные технические решения защищены патентом Российской Федерации. Вместе с прибором поставляется методика контроля технического состояния фарфоровых покрышек выключателя типа ВМТ 110, 220 кВ.
Дополнительно возможна поставка устройства для гидравлического нагружения фарфоровых покрышек колонны полюса выключателя.
Технические характеристики прибора ПКП-2:
1)Номинальная частота регистрируемых АЭ колебаний, кГц 150
2)Период отсчета активности АЭ, с 1
3)Длительность замера суммы АЭ импульсов, с 10
4)Мощность потребления, не более, ВА 50
5)Питание, В:
- от встроенного источника 12,6
- от сети переменного тока 50 Гц 220
6)Габаритные размеры АЭ датчика, мм (не более) 30 х 30 х 50
7)Масса АЭ датчика, не более, кг 0,2
8)Габаритные размеры блока измерения и индикации, мм (не более) 120 х 240 х 350
9)Масса блока измерения и индикации, кг (не более) 3
10)Прибор ПКП-2 обладает возможностью самоконтроля работоспособности, конструктивно выполнен в виде отдельных блоков (датчик для съема АЭ сигнала и блока измерения и индикации), соединенных кабелем.
Комплект поставки ПКП-2:
1. Блок измерения и индикации 1
2. Датчик для съема АЭ сигнала 1
3. Методика контроля технического состояния фарфоровых покрышек выключателя типа ВМТ 110, 220 кВ 1
4. Руководство по эксплуатации 1
5. Соединительный кабель 1
Производство Россия